连云港变压器引起的干扰的解决方法

作者:连云港变压器厂   日期:2018-12-24  人气:656
连云港变压器引起的干扰的解决方法

1、采用软件抗干扰措施:

  具体来讲就是通过连云港变压器的人机界面下调连云港变压器的载波频率,把该值调低到一个适当的范围。如果这个方法不能奏效,那么只能采取下面的硬件抗干扰措施。

  

2、进行正确的接地:

  通过现场的具体调研我们可以看到,现场的接地情况是不甚理想的。而正确的接地既可以是系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对外界的干扰,是解决连云港变压器干扰最有效的措施。具体来讲就是做到以下两点:

  (a)连云港变压器的主回路端子PE(E、G)必须接地,该接地可以和该连云港变压器所带的[citySCB10型环氧树脂干式变压器name]变压器共地,但不能与其它的设备共地,必须单独打接地桩,且该接地点应该尽量远离弱电设备的接地点。同时,连云港变压器接地导线的截面积应不小于4mm2,长度应控制在20m以内。

  (b)其它机电设备的地线中,保护接地和工作接地应分开单独设接地极,并最后汇入配电柜的连云港变压器接地点。控制信号的屏蔽地和主电路导线的屏蔽地也应分开单独设接地极,并最后汇入配电柜的连云港变压器接地点。

  
3、屏蔽干扰源:

  屏蔽干扰源是抑制干扰的很有效的方法。通常连云港变压器本身用铁壳屏蔽,可以不让其电磁干扰泄露,但连云港变压器的输出线最好用钢管屏蔽,特别是以外部信号(从控制器上输出4~20mA信号)控制连云港变压器时,要求该控制信号线尽可能短(一般为20m以内),且必须采用屏蔽双绞线,并与主电路线(AC380)及控制线(AC220V)完全分离。此外,系统中的电子敏感设备线路也要求采用屏蔽双绞线,特别是压力信号。且系统中所有的信号线决不能和主电路线及控制线放于同一配管或线槽内。为使屏蔽有效,屏蔽层必须可靠接地。

  
4、合理的布线:

  具体方法有:

  ①设备的电源线和信号线应尽量远离连云港变压器的输入输出线。

  ②其它设备的电源线和信号线应避免和连云港变压器的输入输出线平行。

  如果采取了以上的办法之后还是不能够奏效,那么继续以下办法:

  
5、干扰的隔离:

  所谓干扰的隔离,是指从电路上把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,使他们不发生电的联系。通常是在电源和控制器及变送器等放大器电路之间在电源线上采用隔离变压器以免传导干扰,电源隔离变压器可应用噪声隔离变压器。

  
6、在系统线路中设置滤波器:

  设备滤波器的作用是为了抑制干扰信号从连云港变压器通过电源线传导干扰到电源和电动机。为减少电磁噪声和损耗,在连云港变压器输出侧可设置输出滤波器;为减少对电源干扰,可在连云港变压器输入侧设置输入滤波器。若线路中有敏感电子设备如控制器和变送器等,可在该设备的电源线上设置电源噪声滤波器以免传导干扰。滤波器根据使用位置的不同,可分为:

  (1)输入滤波器

  通常有两种:

  a、线路滤波器:主要由电感线圈构成,它通过增大线路在高频下的阻抗来削弱频率较高的谐波电流。

  b、辐射滤波器:主要由高频电容器构成,它将吸收频率点很高的、具有辐射能量的谐波成分。

  (2)输出滤波器也由电感线圈构成。它可以有效地削弱输出电流中的高次谐波成分。不仅起到抗干扰的作用,还能消弱电动机中由高次谐波产生的谐波电流引起的附加转矩。对于连云港变压器输出端的抗干扰措施,必须注意一下方面:

  a、连云港变压器的输出端不允许接入电容器,以免在功率管导通(关断)瞬间,产生峰值很大的充电(或放电)电流,损害功率管;

  b、当输出滤波器由LC电路构成时,滤波器内接入电容器的一侧,必须与电动机侧相接。

  
7、采用连云港变压器:

  在连云港变压器的输入电流变压器厂家中频率较低的谐波成分(5次谐波、7次谐波、11次谐波、13次谐波等)所占的比重是很高的,它们除了可能干扰其它设备的正常运行之外,还因为它们消耗了大量的无功功率,使线路的功率因素大为下降。在输入电路内串入连云港变压器是抑制较低谐波电流的有效方法。根据接线位置的不同,主要有以下两种:

  (1)交流连云港变压器:串联在电源与连云港变压器的输入侧之间。其主要功能有:

  a、通过抑制谐波电流,将功率因素提高至(0.75-0.85);

  b、削弱输入电路中的浪涌电流对连云港变压器的冲击;

  c、削弱电源电压不平衡的影响。

  (2)直流连云港变压器:串联在整流桥和滤波电容器之间。它的功能比较单一,就是削弱输入电流中的高次谐波成分。但在提高功率因素方面比交流连云港变压器有效,可达0.95,并具有结构简单、体积小等优点。

  因此,连云港变压器的抗干扰措施主要包括在连云港变压器进线部分加装交流连云港变压器和滤波器,进线和出线采用屏蔽电缆,所有电缆的屏蔽层与连云港变压器、滤波器、连云港变压器和连云港变压器的保护地共同接地,且该接地点与其他接地点分开,保持足够的距离。同时,信号电缆和连云港变压器的动力电缆不要平行布置。

  此外,为防止连云港变压器干扰信号和控制回路,需要给控制器、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。

上一条新闻::: 连云港变压器微机综保装置是一种经济型保护-- 连云港变压器设备

下一条新闻::: 连云港变压器的巡视维护

最新资讯

  • 油浸式电力变压器
  • 油浸式电力变压器渗漏油
  • 油浸式电力变压器的电阻
  • 油浸式电力变压器现货直销
  • 油浸式变压器调节中常见的问题
  • 油浸式变压器要达到什么要求
  • 油浸式变压器温度控制不可忽视
  • 干式变压器检修周期
  • 干式变压器的应用
  • 干式变压器噪声
  • 干式变压器的电线接法
  • 干式变压器不平稳有什么影响

产品导航

连云港SCB11-250KVA干式变压器规格型号
连云港SCB11-250KVA干式变压器规格型号
连云港SCB11-80KVA/10KV干式变压器
连云港SCB11-80KVA/10KV干式变压器
连云港SCB13-800KVA/10KV/0.4KV干式变压器
连云港SCB13-800KVA/10KV/0.4KV干式变压器
连云港干式变压器规格
连云港干式变压器规格
连云港干式变压器
连云港干式变压器
连云港SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV干式变压器
连云港SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV干式变压器
连云港SCB12-400KVA/10KV/0.4KV干式变压器
连云港SCB12-400KVA/10KV/0.4KV干式变压器
连云港3150KVA干式变压器
连云港3150KVA干式变压器

站内资讯

  • 浅析连云港变压器除了价格外其还有哪些注意点
  • 如果想用一个满量程200ma的连云港变压器去测量3a的电流
  • 连云港干式变压器50kw 全自动家用220v稳压电源空调电机电梯连云港干式变压器
  • 箱使用说明书
  • 不同连云港油浸式变压器温升时需注意的事项
  • 连云港干式变压器设计中连云港干式变压器的选择
  • 盘点连云港干式变压器的作用 了解如何保养连云港干式变压器
  • 【最新】连云港干式变压器怎么维修? 连云港干式变压器的功能有哪些
  • 有关户外10kV电压互感器保护连云港箱式变压器
  • 解析连云港油浸式变压器降温措施之蒸发冷却技术

版权所有: 连云港变压器厂_德润变压器有限公司 copyright 2017
销售热线:0635一8808015 传真:0635一8808015 手机:13706354419 13806350849 
地址:聊城开发区黄山路南首 技术支持:暴雪网络